場地位于深圳市南市區內白石洲,擬設置六層地下室,基坑開挖相對深度為39.05~42.35米;基坑北側緊靠11號線和地鐵9號線。在本項目紅線范圍內,北側地下室外墻距地鐵11號線右線隧道結構外邊線約5.5m,東側、南側、西側地下室距紅線為3.0m?;又ёo(hù)設計安全等級為一級。設計采用地下連續墻+對撐及角撐、灌注樁+止水+對撐及角撐、連續墻逆作法等支護方案。
施工圖審查針對本基坑開挖深度特別大,周邊環境特別復雜的特點,重點核查了基坑開挖過程的土方開挖及出土問題;另外重點審查超深基坑的設計計算,包括三維計算及支撐結構的驗算等;對于基坑緊靠地鐵的情況,進行了土方開挖及預加固等優化建議。